farness
級別: *
![]() |
急停:緊急停止 在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。 不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出? 停止:用于一般的程序中止 在PLC程序設計時,怎樣才較合理。 思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。 思路2、利用特殊繼電器中止程序。 思路3、直接斷開PLC電源。 有經驗的朋友給點意見,謝謝! |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
![]() |
一般來講急停依照歐美的要求他們比較喜歡順帶將電源切斷,但會搭配安全繼電器,畢竟點很多時,另外停止應該是將動作暫停,其實要跟外面的負載搭配,如果是五口三位的電磁閥跟五口兩位的電磁閥控制方式就是不一樣,所以其實有些要依照動作去判別,但急停歐美會切斷電源是因為她們都會依照正常操作較沒工安發生,但亞洲地區最好還是部要. |
|
---|---|---|
|