引用樓主zengxingdong于2008-03-07 15:59發表的 輸出點容易燒壞怎么辦 :
三菱FX-1S的PLC輸出點很容易燒壞怎么辦?
因斷開電機,離合器,電磁線圈等電感性負載時,會產生很大的反電動勢,導致接點壽命縮短,為了吸收反向電動勢,建議使用接點保護電路。
在負載并聯非線性電阻,這種方法可以用于交直流回路中;蛘咴诰路中使用電容電阻保護電路,但是值得注意的是,使用二極管的保護電路只能用于直流回路中。
以上!