我用了LG-PLC K120的?刂扑欧恢媚J剑乙呀做到PLC輸出脈沖,并且方向信號也有了,可是伺服電機不轉,誰能告訴我,PLC脈沖要接在伺服驅動的哪里,方向信號端子要接在哪里?然后還需要設置什么參數嗎?
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 694 個
工控威望: 847 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-05-10
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-28 13:55
PP 脈沖
NP 方向
OPC 24V+
VDD-COM短接
15,5,16.17跟10短接
3.4.19.21號參數都必須要設,