37千瓦的變頻器在50HZ運行時切斷輸出,就是把變頻器和馬達之間的交流接觸器斷開會不會出問題,變頻器會不會報警。哪位高手知道。
liuwanhong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 218 點
下載積分: 588 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2019-02-22
查看liuwanhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 08:28
最好是不要那樣,等電機完全停止再斷開接觸器,這樣比較好,對于變頻器報警與不報警,那要看是什么變頻器了,有的具備這樣的功能,有的不具備這樣的功能.   我想你應該是在做工頻與變頻的切換吧,個人建議對于變頻和工頻的切換還是要盡量延遲下時間.禁止立即切換!
重慶自動化設計18716380185 群:328649838