如何選擇電流互感器??例如一次線路為100A,該選用100/5還是150/5呢??
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-18 21:35
要看你的二次線接什么元件了,電能表150/5就可以了.如果是熱繼電器保護電機用最好是100/5。