haple
小江
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 三菱FX系列PLC與三菱J3伺服RS格式通訊:讀/寫J3伺服里的PA05參數內容1000。ㄕ咎枮椋2)怎么編寫呢? SOH 站號 指令 STX 數據NO 數據 ETX 校驗和 01H 32H 40H 30H 02H ? 33H 44H 38H 03H 33H+44H+38H+(數據NO) [ 此帖被haple在2013-01-16 14:53重新編輯 ] |
---|---|
|
wangk0
人都有點過去~
級別: 工控俠客
![]() |
RS只是用于串口通訊哦。通訊協議其實分兩部分,一個是硬件定義,0和1對應的高低電平,支持的波特率;另一個就是軟件定義,數據位,起始位,校驗位,停止位,波特率以及最后的數據幀。 我還不知道MR-J3也有串口通訊能力呢,所以不知道你這個東西的數據幀怎么寫。你貼出來的兩個是參數寫入的,你要寫PA05的, 先發一條01H 32H 38H 35H 02H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 03H 加CCD和校驗 再發一條01H 32H 38H 34H 02H 30H 35H x x x x x x x x 03H 加CCD和校驗 ,其中x指你要寫入的參數值,1000就是:30H 30H 30H 30H 31H 30H 30H 30H。沒看到你貼出通訊協議,只能用以往的通訊來類推著給你寫一個了。 [ 此帖被wangk0在2013-01-18 15:49重新編輯 ] |
---|---|
|