啊好爽老师你水好多,一区二区国产高清视频在线,国产乱对白刺激视频,欧洲精品不卡1卡2卡三卡

駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-18 17:01
  前段時間買了一套伺服回來學習用,三菱的MR-J3-20A三菱的PLCFX3U發脈沖控制。是位置模式。
接線圖如下不知有沒有錯???





以下我編了一段程序。X10閉合,伺服電機也沒有反應。
  



不知是什么問題??因為都一次搞伺服,,搞了半天搞不懂,
伺服放大器參數我只改了。
PA01-----位置模式1000
PA03-----相對位置0000
PA13----脈沖加方向0011
其他的參數我就沒有更改,都是出廠值。
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1561 個
工控威望: 1625 點
下載積分: 116521 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-04-30
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 13:29
接線有問題,你可以先做轉矩控制或者速度控制