zdct948
級別: 探索解密
![]() |
本人用壓力變送器給231模擬信號,然后經過組態設定上下限,來實現補水功能。但問題出現在模擬信號浮動,在梯形圖上看到采集進來的信號老是漂移,時補水泵太頻繁啟停。求大俠幫忙解決,謝謝了。加急。。。。。。。 |
---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
![]() |
是干擾問題,可能模擬量的線經過了什么干擾源,繞過它,再看如果不行的話,將線換成屏蔽線,單端接地,同時可以將你采集的信號通過寫程序來過濾。(多次采集求平均值) QQ群314713368 |
---|---|
|