liu1980
級別: 家園?
![]() |
設備是一臺鄂碎機,37KW的馬達,額定電流75A,使用時間都有10年了,一直沒有什么故障,正常使用,前2天發生一故障: 故障現象:37KW馬達星三角轉換時跳熱繼電器,Y型起動測試電流130A正常,15秒后轉換為三角形,但轉換1秒內馬上跳熱繼電器,熱繼電器設定值為42A,電工把空氣開關、3個接觸器、熱繼電器、馬達全部一一更換,結果還是一樣跳熱繼電器,試拆去連接鄂碎機的皮帶,空轉一切正常,不會跳熱繼電器,測量空載電流三相均為35A正常,三相電流平衡,測試電壓也沒有缺相,電工說是鄂碎機問題,負載太重引起,機修工說鄂碎機1個人用手都轉得動,說100%沒有問題,你推我、我推你,東西修了1天多了還沒有解決問題,請壇里有經驗的高手分析下到底是電氣還是機械的問題。! ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園常客
![]() ![]() |
看了一些回復,搞工控的來回答電工問題,還是不行,熱繼電器它不是接在主電源進線上,它是接在只通過相電流的三根線上,45a足夠了,還有人說要延長啟動時間,告訴你,如果負載有問題,轉速起不來,最長時間也會跳,沒轉換不跳是因為接觸器把電流互感器短接了,如果你認為你的電源沒問題,如電壓太低或線路有接頭燒壞接觸不好,那就100%破粹機有問題。 [ 此帖被hnyyhym在2013-12-21 21:04重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hnyyhym
級別: 家園?
![]() ![]() |
1980,你一個搞電的,難道干脆不懂機械?機械是死的,好多能用眼睛一看就知道呀,按道理,搞電氣的水平應該不比搞機械的差呀,有些鉗工可以說只知道拿大錘。 [ 此帖被hnyyhym在2013-12-22 14:12重新編輯 ] |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
![]() ![]() |
你好!這個接到星啟動正常,轉換到三角就反了,是如何接線呀,我搞了幾十年了,好像一次都沒遇到呀,可能是我運氣好吧,還要請你賜教,謝謝! |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
![]() ![]() |
呵呵,我說了有些鉗工就是拿大錘的,不過1980你也要加強機械方面的學習呀,其實很好判斷的故障,還有些人不看跟帖,在那里亂分析,比如你說換了電機,還有人叫你檢查電機軸承。 |
---|---|
|