富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
![]() |
溫控表SSR固態輸出電壓脈沖信號0-12V,固態繼電器輸入為3-32V,資料上說只要在溫控表的額定電流內可以正常使用。 那么問題來了,一個0-12V,一個3-32V,怎么對應起來呢,雖然知道怎么用,但還是想搞清楚。 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
首先要先了解固態繼電器SSR動作及控制 它相當於接觸器,只有兩種狀態ON 及 OFF。 當電壓為3-32V--->ON ;小於3V--->OFF。 ON--->全功率輸出。 OFF--->斷電。0功率輸出。 利用導通時間的長短,來控制溫度大小。 溫控表SSR固態輸出電壓脈沖信號0-12V ON--->12V OFF--->0V 以此來控制固態繼電器SSR ON 或OFF。 另一種方式為SCR,利用輸入訊號大小(1~5V、0~10V、4~20mA........) 來控制功率大小,達到溫控目的。 |
---|---|
|