ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
級別: 家園常客
![]() ![]() |
最近搞了一個系統,PLC是CJ1H-65H的,模擬量模塊用的AD-081,溫度傳感器是PT100,變送器是那種藍色的100℃的量程,測得值和環境溫度差一倍多,哪位老師能指導一下,該怎么搞? |
|
---|---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
有專用的模塊,不要用AD。。。 [attachment=141240] |
|
---|---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
如果非模擬量不可: 1.先確認變送器輸出的是哪個類型模擬量:0~5V、0~10V、0~20MA、4~20MA。。。。。。; 2.調試時不要接入PLC,而是萬表測量變送器的輸出值對應被測目標實際溫度; 3.把模塊設置相應的輸入類型; 4接入PLC后標度指令的正確運用。。。 總結,傳感器數據處理,越直接越好。個人認為:經過這么多環節才到PLC,還不如儀表與PLC通訊。。。 |
|
---|---|---|
|