如果M10接通后就要一直計時,M10斷開后計時要保持斷開前的時間,在接通M10后繼續計時,這樣的梯形圖怎么寫?請大神指教
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2858 個
工控威望: 3630 點
下載積分: 3544 分
在線時間: 3820(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-04-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-06 20:07
用三個斷電保持的功能數據寄存器,如D520,D521,D522
M10接通時,每秒D520加1,夠60,清零同時D521加1,D521夠60,清零同時D522加1,
以上計時應該夠長,如果不夠,D522可以采用32位
D522小時,D521分鐘,D520秒
樓主留言:
用本身的指令一秒一次脈沖能做嗎?