我這邊現在要做一條垃圾處理的產線,大概有十臺設備左右,每個設備大概是三四十點的樣子,基本都有變頻器。另外還有一些模擬量,要配備一個中央控制室,請問各位大神要怎么配置PLC呢?是每個設備都配置一個小PLC,還是只配置一個大PLC,通訊用什么形式比較好?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2858 個
工控威望: 3630 點
下載積分: 3544 分
在線時間: 3820(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-04-24
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-02 12:01
FX5U,自帶有模擬量,
變頻也可通485用通訊,
以太網可以組網和連HMI。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/