我做電氣以來設備上面都是用斷路器,現在有一個客戶要求設備上用漏電保護開關(設備電源是單相220V)?我想問問大家你們設備上用漏電保護開關嗎?
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1900 個
工控威望: 2062 點
下載積分: 7252 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-04-22
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-12 22:01
如果你的設備上有變頻器的話,有時候你想裝漏電保護就得選配專用的漏電開關,更多時候,設備是用空氣開關,設備接地保護做好,用漏電開關主要根據客戶要求