啊好爽老师你水好多,一区二区国产高清视频在线,国产乱对白刺激视频,欧洲精品不卡1卡2卡三卡

一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 303 點
下載積分: 917 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2019-12-07
最后登錄: 2025-04-24
查看一路向前hg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-24 19:35
大家都是把觸摸屏地線接在哪里
觸摸屏一般都是24V直流
那直流地線與380V交流地線接在一起會有什么不好的影響嗎?
希望各位前輩、大師不吝賜教!
斗志不能低
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 801 個
工控威望: 1179 點
下載積分: 465 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-04-25
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-02 15:19
DC24V 的GND或者說0V,交流220的N相,三相電的中性線,還有一個保護地 PE.

估計有的人連上面一堆都捋不清楚,捋不清的就不要誤人子弟了吧.

PS:安全電壓是36V,在此以下可以不考慮觸電問題.