油浸電力變壓器S11-35/0.4-2000低壓中間B相瓷瓶溫度高為什么(A相50度,B相90度,c相54度)?A相電流2000A,B相1900A,C相2000A,電壓405V正常,另一臺S11-35/0.4-16000低壓三相都是50度左右。
吉圓電氣 QQ751673698
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 676 個
工控威望: 817 點
下載積分: 6725 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-04-21
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-05-15 20:22
溫度高的那一相連接接頭有接觸不良的可能,希望盡快去停電檢查。