圖片:
接線如圖,外圍配一個變頻器和星三角啟動的電路,變頻器1拖2電機,同時可以工頻/變頻切換

假如空開單獨跳斷的話(空開型號一樣),電機是直接停機還是繼續運行,繼續運行的話是不是一定會燒?
15061004556
天宮-號
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 860 點
下載積分: 8781 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2024-03-23
查看15061004556的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-25 13:15
搞不好 容易出三相短路 請慎重考慮外圍接線的邏輯外圍配一個變頻器和星三角啟動的電路