anjw1977
級別: 探索解密
![]() |
對!本來叫我過去維修機床的,看到如此接法,我也不敢維修了,找借口溜了。 |
---|---|
|
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園?
![]() |
能用,但不符合新標準,當前都是要TN-S三相五線制電源 |
|
---|---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
![]() TN-C系統不是不能使用,也不是不安全,關鍵在于你有沒有按照規范要求做多點重復接地。 規范規定,在線路的起點、負荷較大的位置、線路的分支點和線路的終點,N線都必須做重復接地。 |
---|---|
|
anjw1977
級別: 探索解密
![]() |
電表出來就四根線,再分出10多個DZ47的斷路器,每個DZ47接一臺數控機床,零線就接配電柜的N接線排,再四線制到數控機床,從配電箱N接線排過來的接到數控機床的PE端,(再從數控機床的斷路器下面接出一根火線,PE處接出一根作節能燈的零線)數控機床安裝在三樓,沒看見有地線,就是這么一個情況。 在PE處接出的線作節能燈零線,萬一火表出來的N斷線,那10多臺機床外殼都帶電了。 [ 此帖被anjw1977在2023-06-17 15:18重新編輯 ] |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
不規范的接線。不好弄,不安全。還是走為妙。 |
|
---|---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
![]() |
在上世紀九十年代以前,TN-C(三相四線制)是主流系統,只要按照規范施工使用,都沒有發生什么問題。零線做重復接地就是解決斷零和保證安全的有效措施。 就算你現在的TN-S(三相五線制)系統,發生斷零故障時比TN-C系統還要危險,起碼TN-C系統還有重復接地保護,除非你沒有按規范做重復接地。 |
---|---|
|
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
![]() |
現在機床大部分接PE, |
|
---|---|---|
|
流年亂浮生
流年亂浮生
級別: 略有小成
![]() |
現在的新標識三相五線制,不能在零地共用了,必須是單獨零線地線了 |
---|---|
|