啊好爽老师你水好多,一区二区国产高清视频在线,国产乱对白刺激视频,欧洲精品不卡1卡2卡三卡

wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 539 點
下載積分: 2450 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2025-06-09
查看wzy4828的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-12 18:44
5.55→02 00 02 2B 
3.14→02 00 01 3A 
求教這是怎么轉換的?用的什么標準?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 489 分
在線時間: 654(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-06-13
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
正常情況下浮點數的二進制存儲是要按IEEE754 標準

但是PLC,特別是日系PLC,經常不按標準來,具體是否符合IEEE754標準,要看手冊的說明
實際上但凡是大廠的手冊,對支持的數據類型會有非常詳細的說明,每個類型的二進制表達,取值范圍等等,手冊上都有

但是,很多搞PLC的不識字,也是個麻煩事