承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 776 個
工控威望: 3195 點
下載積分: 13751 分
在線時間: 1168(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-04-26
查看13821917697的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 12天前
圖片:
圖片:
已經正常運行4年的一個項目,最近出現了問題。1200做客戶端,與6個智能網關做modbus tcp通訊,讀取數據,每個網關獨立IP,ping都正常。
近期運行大概每10天左右,就會出現連接中斷的情況,PLC斷電重啟則能恢復正常。出現故障的時候報錯誤代碼80C8,但是看了幫助沒怎么看懂。
有哪位朋友遇到過這種問題嗎?或者有什么辦法可以 使程序自動重啟。
哈嘍123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 303 點
下載積分: 698 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2025-04-24
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 8天前
二樓說的比較懇切,多站的情況能輪詢盡量輪詢,一個結束再讀下一站,這樣做的好處避免出現擁堵造成掉站或者通訊異常,還有就是利用國產的網關,可以不需要輪詢,直接干他就完了,網關提前把你需要讀的數在PLC端以GSD映射出IW/QW/DI/DO出來,像用點位一樣懟起來