樓主  發表于: 2009-08-07 08:51
最近遇到的問題,有一部堆垛機上的兩個電機,完全一樣的編碼器,電機,變頻器,一號電機共組正常,二號電機變頻器報故障,編碼器回路錯誤,檢查線路及變頻器脈沖卡都沒問題,懷疑編碼器,兩個電機上的編碼器互換,工作都正常,再換回來二號電機變頻器又報編碼器故障,不明白為什么會有這種情況?如果原來二號機上的編碼器有問題的話為什么能用在一號電機上面呢?
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2025-04-12
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-09 19:35
看看電磁干擾問題,前提是你把線和參數都沒問題