    PID   S1    S2    S3    D,其中S1是目標值,S2是現場測定值,S3是參數設定項,D是輸出值,這個D有些不明白,這個輸出值D是把現場測定值S2通過設定好的PID參數整定的值,還是像手冊上所講的加熱占空比,請大家?guī)徒忉屜,小弟先謝謝了!
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-20 10:00
就控制一個比例閥的話就模擬量出去好了  如果要做PID那還得要加反饋的傳感器   你是測壓力還是流量  這種傳感器不會便宜   如果是氣體流量控制那就換個質量流量計吧  本身自帶PID