ljb6688
級別: 論壇先鋒
![]() |
支持11樓 |
|
---|---|---|
|
zcdq6579
級別: 略有小成
![]() |
錯的。大致看了下--KM3,KM5 前面的兩個常閉標號錯了。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
當轉化開關在1狀態時是手動狀態。也就是利用面板的啟動停止按鈕操作電機。 當轉換開關在2狀態時是自動狀態。是利用PLC輸出例如Y000. Y001等執行電機的啟動停止工作。 |
---|---|
|
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
![]() |
這個圖看不錯什么,僅僅是知道了有手動和自動,其他的真的沒有辦法判斷,手動時PLC已經切除,不存在Y0的控制,應該就是按sb1和SB2操作, 自動時,應該是通過Y0 Y1操作,是不是應該這么認為,把Y0 Y1的公共線往外移,接到2端上。這樣自動時就可以由Y0 Y1控制了。 |
---|---|
|
huanglongfei
級別: 探索解密
![]() |
這個圖不完整且有錯誤,應該是繼電控制和PLC結合的電路,繼電控制是在PLC失效的應急控制,僅從圖上看不出用在那里,也沒意義。 |
---|---|
|
zbq226085
級別: 探索解密
![]() |
早期的常用的手自動電路,這個電路我做過,就是手動與自動轉換的,其中自動中又有工頻(Y0)與變頻(Y1)轉換,其最大優點是可以沒有PLC下手動運行,實種手自動轉換完全獨立,不足是相對較硬件線路多。 [ 此帖被zbq226085在2010-06-09 08:25重新編輯 ] |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
工頻與變頻切換的。。你再仔細看看吧。。。 |
---|---|
|