啊好爽老师你水好多,一区二区国产高清视频在线,国产乱对白刺激视频,欧洲精品不卡1卡2卡三卡

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 5889 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-04-29
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-06 18:48
在用伺服電機座定位控制時,伺服電機經常跑偏,不是多跑一兩個毫就是少跑一兩個毫,有的時候還會過沖(碰極限),請問這是怎么回事?我伺服電機及驅動器用的是富士的FALDIC-W系列的,然后是用松下的FPX-C30T的晶體管輸出口對伺服驅動器發指令脈沖,兩個伺服電機,即兩軸伺服系統,請問有可能是什么方面的原因呢?在plc給驅動器發高速脈波的線用的是普通的細線,既沒有用屏蔽線,不過,這個影響應該也不大啊,因為plc跟驅動器就挨著,請大家討論討論。。。。。謝謝

有沒有可能是驅動器參數沒設置好呢,如果沒設置好,該怎么設置呢................
aorry
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 2807 點
下載積分: 57184 分
在線時間: 1828(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2025-04-30
查看aorry的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-07 00:11
要接屏蔽線,和地線啊,可能有干擾啊