foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]() 水處理中要求按時間間隔控制若干臺電動機 PLC正常運行7小時后啟動第一臺電機,轉5分鐘后停第一臺。 7分鐘后啟動第二臺電機,轉5分鐘后停第二臺如此到最后一臺。 再經過7小時從第一臺電動機到最后一臺如上運轉。 如上圖中只有兩臺電動機Y0,Y1,程序就很長了,如果有7,8,10,臺電機.長度可想而知了, 不知有沒有簡單點的方法?用移位指令怎樣編? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
使用移位指令并不能對簡化程式起到什么作用。而對于程序的簡化作用明顯的是使用系統的FB,當然如果在GX軟件中把玩就要看了PLC的型號,如果是GX IEC軟件,那么通過編寫FB塊就可以大大的簡化如此的重復工作,同時Gx中包含的LongTime功能塊又可以大大的減少計數器與定時器搭配長定時這個缺陷。 以上! Good Luck! |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
![]() |
LongTime功能塊學習 |
|
---|---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
![]() |
[quote]引用第1樓cvlsam于2008-03-05 17:19發表的 : 使用移位指令并不能對簡化程式起到什么作用。而對于程序的簡化作用明顯的是使用系統的FB,當然如果在GX軟件中把玩就要看了PLC的型號,如果是GX IEC軟件,那么通過編寫FB塊就可以大大的簡化如此的重復工作,同時Gx中包含的LongTime功能塊又可以大大的減少計數器與定時器搭配長定時這個缺陷。 以上! .......[/quote我用的是FX1S PLC隨機手冊里好像沒有LongTime 用法啊?能否提供用法例子? |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
![]() |
我要用到3個不同的時間,7小時,7分鐘,5分鐘,SFTL指令在我的例子 里,怎樣使用?能否舉個例子程序? |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
![]() |
控制三臺電機,初次使用FB,有不妥之處請不吝賜教 ![]() |
|
---|---|---|
|
lzlfa2008
級別: *
![]() |
請問各位高手:FB功能塊是如何編寫的?如何引用的?在這先謝謝了! |
---|---|
|