啊好爽老师你水好多,一区二区国产高清视频在线,国产乱对白刺激视频,欧洲精品不卡1卡2卡三卡

zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 4321 點
下載積分: 13682 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2025-03-27
查看zlcp123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-30 14:15
描述:MR-JE-_A伺服放大器模式切換
圖片:
原設備擴展一個伺服,原PLC為CP1H,沒有輸出點,所以準備用串口走modbus控制伺服
但是看了一下MR-JE的modbus說明,控制模式要單獨切換,而我伺服需要用到回原點、點動和多個定位點動作,
所以想問一下每次都要切換模式(地址6060h)是這樣的嗎?回原點就要用原點復位模式,點動就要用JOG模式,定位就要用定位模式?
但是上圖又顯示無法從原點復位模式和JOG模式切換到定位模式,是不是意味著這個伺服我用不了?譬如我先原點復位,然后定位運行
shuangquan89
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 168 點
下載積分: 20850 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2019-07-16
最后登錄: 2025-04-10
查看shuangquan89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-05 21:06
同問,請大神指點一下,請問樓主是怎么樣解決的呢 ?
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1502 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-04-11
查看zmrs163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-06 08:58
定位指的是脈沖,這種模式只能走點位表或者程序方式定位
黃曉liang