引用
引用樓主愿天天天藍于2022-01-03 20:53發表的 工廠接地的問題 :
公司是一個鋼結構工廠,我們使用的地線是取從鋼結構焊的焊絲,即使用的是TT系統。
基本上從配電房到車間一級柜,二三級電箱,所使用的都是三相四線制,即只有零線,地線都是統一取自附近的廠房鋼柱子。
如圖片上所示,電箱內地線取自鋼柱。設備 的地線取自電箱內。 電箱內統一使用的是斷路器,不使用漏保。
后來有一次安監局過來檢查,要求我們把零線與地線在電柜里面直接短接,做重復接地,出去以后,零線是零線,地線是地線。
.......
安監局就是希望你改為TN-S(五線制)接地系統,你卻想少拉一根線。
像下圖紅色線那樣那樣,從主供電線路的零線分出一條專用的接地線,將所有各級電箱的接地點連接起來,各種設備的接地保護都從這條專用的接地線引接。
特別的是你沒有使用漏電保護裝置,你就必須這樣做才符合安監局的要求,這也是為了你們所有員工的安全著想。