walxyfsk
級別: 探索解密
![]() |
公司常用加熱管功率小,一般選擇單相加熱管,可控硅也是單相,F(xiàn)有一新項目,加熱管功率6KW,電壓可選單相AC220V,或者三相AC400V; 如果選擇單相6KW加熱管電流估算27A,三相加熱管估算:15A;因?yàn)橐銣乜刂,單相可控硅長時間承受27A電流發熱厲害; 三相可控硅淘寶上有賣不知道穩定性如何,有這方面經驗老哥幫看看,6KW加熱管選擇單相或者三相哪種方案可靠? |
---|---|
|
walxyfsk
級別: 探索解密
![]() |
三相固態繼電器有沒好的牌子推薦下,施耐德與歐姆龍貨期太久,一個月內為好。 |
---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
![]() |
臺灣陽明或者國產的欣靈了解一下 樓主留言:感謝 |
|
---|---|---|
|
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
![]() |
臺灣陽明...建議先去官網看看最新款的介紹及圖樣。假貨很多...這東西就像明緯的開關電源和歐姆龍的繼電器一樣.... |
---|---|
|
yangtingli
級別: 略有小成
![]() |
我用的是美格爾固態繼電器,還可以,要么用進口的 |
---|---|
|
ajunn
級別: 家園?
![]() |
6kW電阻加熱,全部接單相,電流27A,接三相只有9A左右。 接成三相時,Y型就是220V,但要接中線;接成三角形就是380V。 固態繼電器浙江產的就有很多不錯的 |
---|---|
|
goldage
級別: 工控俠客
![]() |
有三相電就用三相的,你可以用220的電壓,然后星接,簡單,電流不大,成本低 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
三相呀。玻璃清洗機,有很多槽,加熱純水的。8KW,加熱管,三個彎管,整臺機器的主開關是富士電機的,三相500A,像個枕頭那么大。共12個槽;鹆γ偷煤堋2鄣撞坑谐暡。三菱全套伺服變頻器。 |
|
---|---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
![]() |
肯定用三相的,三相電流小。固態繼電器用歐姆龍或者國產的美格爾的,為了延長固態繼電器壽命,一定配備散熱底座! |
|
---|---|---|
|