zycyhwan
級別: *
![]() |
各位好,為什么電機的繞組燒后,熱繼電器跟著也燒了?斷路器有的會跳,有的也不跳? |
---|---|
|
佘順紅
級別: *
![]() |
電機是怎么燒掉的,首先你要查清楚,對于斷路器不跳的問題是不是你把電流選大了,不是的話肯定是質量的問題,如果是電機質量不好,斷路器也不會跳的。 |
---|---|
|
shenlit
級別: 家園?
![]() |
電機燒后,由于受到了強大的短路電流的沖擊,電流的熱效應,致使熱繼電器及斷路器的觸點接觸不好。 |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
![]() |
整定電流選擇不正確,過大。 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
選擇不正確,還電機的本身質量問題 |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
![]() |
一般來講電機燒了,熱繼是不會跟著燒的,你要查查什么原因,電機都燒了這問題就不小了! |
---|---|
|
zycyhwan
級別: *
![]() |
電機卡住燒了,1.5KW的電機,熱繼電器選4A的,情況是這樣的 |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
![]() |
1500/380*1.732=2.2 2.2*0.85=1.9 1.9*1.25=2.5 選擇2.5A的熱繼保護就夠了。真是燒的冤啊。 [ 此帖被sunpeter在2010-01-28 16:58重新編輯 ] |
---|---|
|
zycyhwan
級別: *
![]() |
你那些數據代表什么?具體解釋下,謝謝.電機銘牌上寫額定電流為3.7A,選2.5A會不會小了點? |
---|---|
|